1. 混凝土预制构件深化设计的内容?
预制构件的钢筋分为先张法和后张法预应力:
先张法:先张拉钢筋后浇注混凝土。其主要张拉程序为:在台座上按设计要求将钢筋张拉到控制应力→用锚具临时固定→浇注混凝土→待混凝土达到设计强度75%以上切断放松钢筋。其传力途径是依靠钢筋与混凝土的粘结力阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力
后张法:先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束)。其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)。其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,如图6。2所示。这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土。
有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结。这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。
2. 简述混凝土预制构件深化设计的内容
3. 什么是装配式混凝土建筑深化设计
装配式混凝土建筑的深化设计应考虑工程的实际情况,对于采用标准预制构件的各类建筑结构,可使用标准图集的深化设计大样图及其施工方法。对于结构较复杂而设计文件规定又不够详细的,则需要进行深化设计。深化设计的计算应包括设计文件规定的荷载及施工过程中堆放、脱模、运输、吊装等各种工况的荷载不利组合验算,并需要考虑施工顺序及支架拆除顺序的影响。深化设计的完成单位可为原设计单位,也可为其他具备设计能力的相关单位。深化设计的结果则应经原设计单位认可,以便于与结构的整体设计相协调。深化设计是设计工作的进一步延续,作为施工依据的设计文件和深化设计结果,应包括以下内容:(1)预制构件设计详图,包括平、立、剖面图,预埋吊件以及其他埋件的细部构造图等;(2)预制构件装配详图,包括了构件的装配位置、相关节点详图及临时斜撑、临时支架的设计结果等;(3)施工方法,包括了构件制作、装配的施工及检查验收方法,装配顺序的要求、临时斜撑及临时支架的拆除顺序的要求等。现今中国的装配式建筑深化设计的公司也在逐步发展,河北雪龙企业专门从事装配式建筑设计、深化设计、施工等一体化服务的。如果感兴趣可以去了解一下。
4. 装配式建筑的设计图和深化图纸的区别
装配式混凝土建筑深化设计应考虑工程实际情况于采用标准预制构件各类建筑结构使用标准图集深化设计图及其施工于结构较复杂设计文件规定够详细则需要进行深化设计深化设计计算应包括设计文件规定荷载及施工程堆放、脱模、运输、吊装等各种工况荷载利组合验算并需要考虑施工顺序及支架拆除顺序影响深化设计完单位原设计单位其具备设计能力相关单位深化设计结则应经原设计单位认便于与结构整体设计相协调深化设计设计工作进步延续作施工依据设计文件深化设计结应包括内容:(1)预制构件设计详图包括平、立、剖面图预埋吊件及其埋件细部构造图等;(2)预制构件装配详图包括构件装配位置、相关节点详图及临斜撑、临支架设计结等;(3)施工包括构件制作、装配施工及检查验收装配顺序要求、临斜撑及临支架拆除顺序要求等现今装配式建筑深化设计公司逐步发展河北雪龙企业专门事装配式建筑设计、深化设计、施工等体化服务兴趣解
5. 建筑深化设计应该怎么入门
1、建筑设计的地位和作用:
建筑工程设计是生产或生活空间的组织与工程技术及建筑艺术的综合,包括建筑、结构、设备设计
2、建筑分类:
(1)按功能:工业建筑、民用建筑(居住、公共)
(2)按建筑材料:木结构、砖石结构、钢结构、钢筋混
凝土结构
(3)按建筑结构:砖混结构、框架结构、
(4)按层数:低层建筑、多层建筑、高层建筑
3、 建设程序:
4、设计阶段的内容和过程
(1)设计内容:
建筑设计:
l 综合考虑各工种的具体要求,协调关系;
l 与城市建设、建筑施工、材料供应、环境保护部门关系密切。依据国家有关文件操作。
结构设计
设
(2)建筑设计的过程:
初步设计—技术设计(扩初设计)—施工图设计
初步设计:以方案为中心的决策性设计。经济、技术、
美学方面的多方案比较,确定建筑空间、艺术
造型合理的方案,提出投资估算书
技术设计:是以结构、设备为中心的技术性设计,提出
概算
施工设计:是以技术设计为基础,给施工提供详图,主
要研究构件的具体构造、连接、细部处理,
提供预算
初步设计(方案设计)作为主要训练内容
备设计
(3)建筑设计内容
设计准备:
l 熟悉任务书,明确设计要求
l 收集必要的设计原始数据
l 设计前的调研工作
l 有关政策学习、同类型设计资
初步设计阶段
提出设计方案:按照任务书的要求,综合考虑技术经济条件和建筑艺术方面的要求,提出方案。
设计内容:
确定建筑物的组合方式;
选定建筑材料和结构方式;
确定建筑物在基地的位置;
分析方案在技术和经济上的合理性,提出概预算
料
图纸及设计文件
建筑总平面:1/500—1/2000(在基地的位置、标高、道路、绿化及其它设施)
各层平面及主要剖面、立面:1/100—1/200(房屋的主要尺寸、面积、高度、门窗位置、部分家具和设施的布置)
说明书:(结构方案、构造特点、主要技术经济指标)
建筑概预算
建筑透视图及建筑模型
的
技术设计阶段
在初步设计基础上,确定各工种之间的技术关系。
各工种相互提供资料、提出要求,共同协调编制各工种的图纸和说明书。为施工图打基础
要求:
建筑工种的图纸标明与技术工种有关的详细尺寸
结构工种应有房屋结构布置方案图,附初步计算说明
设备工种提供相应设备图纸及说明书
参 考
施工图设计阶段
任务:满足施工要求
综合建筑、结构、设备各工种,相互交底、核实校对; 深入了解材料供应、施工技术、设备等条件,把满足工程施工的各项具体要求反映在图纸上,做到图纸齐全统一,明确无误。
内容:确定全部工程尺寸和用料;绘制全部施工图纸;
编制工程说明书、结构计算书、预算书。
图纸及设计文件:
建筑总平面:1/500—1/2000(详细标明基地上建筑物、道路、设施等所在位置的尺寸、标高附说明)
各层平面、各个立面及必要剖面:1/100—1/200
建筑构造节点详图:据需要采用1/1、1/5、1/10、1/20(檐口、墙身、和各构件的连接点,楼梯、门窗及各部分的装饰大样) 各工种相应配套的施工图
建筑、结构及设备说明书:结构及设备的计算书、工程预算
建筑设计的特点:
创作性、综合性、双重性、过程性、
社会性
6、建筑设计的方法:
先功能后形式、现形式后功能
7、建筑设计的过程:
从简到详、从浅到深、从粗到细、循序渐进
任务分析 方案构思 方案完善
建筑设计的要求和依据
(1)要求
满足建筑功能的要求
采用合理的技术措施
具有良好的经济效果
考虑建筑美观要求
符合总体规划、环境要求
(2)依据
A 人体尺度和人体活动所需的空间尺度(P7图)
B 家具设备的尺寸和使用它的必要空间
C 温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等气候条件
日照、主导风向,确定房屋朝向、间距
风速是高层建筑、电视塔设计中考虑结构布置、建筑体型的因素
雨雪量多少对屋顶形式和构造有影响
风向玫瑰图
D 地形、地质条件和地震烈度
对建筑物的平面组合、结构布置和建筑体型有明显影响(错层,特殊结构构造措施)
E 建筑模数和模数制
基本模数:M0=100毫米
扩大模数:3 M0、6 M0、12 M0、30 M0
分模数:1/2 M0、1/5 M0、1/10 M0
6. 简述混凝土预制构件深化设计的内容
简述混凝土具有哪些优点和缺点 答:您问的“混凝土”。我想把:混凝土和钢筋混凝土具有哪些优缺点都答上。 混凝土和钢筋混凝土的主要优点: 1 强度高、刚度大; 2 抗震、抗冲击性能好; 3 耐久、耐火性好; 4 拌合物具有可塑性;
7. 装配式混凝土结构子分部工程验收要点有哪些
1、装配式结构工程验收时应提交下列资料:
1)工程设计单位确认的预制构件深化设计图、设计变更文件;
2)装配式混凝土结构工程施工所用各种材料、连接件及预制混凝土构件的产品合格证书、性能测试报告、进场验收记录和复试报告;
3) 预制构件安装施工验收记录;
4) 连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件;
5) 后浇注节点的混凝土或浆体强度检测报告;
6) 分项工程验收记录;
7) 装配式结构实体检验记录;
8) 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;
9) 预制外墙的装饰、保温、接缝防水检测报告;
10) 其他质量保证资料。
2、装配式结构工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收:
1) 结构预埋件、焊接接头、螺栓连接、钢筋连接接头、套筒灌浆接头等;
2) 混凝土构件与现浇结构连接构造节点处钢筋及混凝土接茬面;
3) 预制混凝土构件接缝及防水、防火做法。
3、除特殊要求外,装配式结构可按混凝土结构子分部工程要求验收。装配式结构中涉及装饰、保温、防水、防火等性能要求应按设计要求或有关标准规定验收。
4、装配式结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:
1) 有关分项工程施工质量验收合格;
2) 质量控制资料完整符合要求;
3) 观感质量验收合格
4) 结构实体检验满足设计或标准要求。
5、当装配式结构子分部工程施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1) 经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行检验;
2) 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;
3) 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
4) 经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
6、装配式结构子分部工程施工质量验收合格后,应将所有的验收文件存档备案。
8. 装装配式结构的后浇混凝土在浇筑前的隐蔽工程验收项目包括哪些内容
